1. Огляд продукту:
Цільний потокометр з резьбовим з'єднанням заснований на традиційному ізоляційному мембранному цільовому потокометрі, який застосовує новий тип датчика напруги до цільового потокометра, а також використовує нову цифрову технологію та мікроелектроніку, щоб обробляти виявлений сигнал датчика в вихід сигналу 4-20 мА, пропорційний потоку, і одночасно відображати миттєвий поток та накопичений поток через дворядні великі рідкі кристали, що робить традиційний цільовий потокометр значно поліпшений як у структурі, так і в продуктивності.
Структура та принцип роботи:
1. Структура
Мішеновий потікометр з винтовим з'єднанням в основному складається з вимірювальної труби (корпусу), нового типу датчика (з компонентами опору), накопиченого дисплея та вихідної частини. Залежно від різних середовищ та умов роботи, необхідно *** вибрати відповідний датчик, тому користувач надає точний об'єкт вимірювання та параметри, виробник вибирає відповідний датчик є ключем до точності вимірювання продукту.
2 Принцип роботи
Цільний потікометр з резьбовим з'єднанням є тим, коли середовище поточить в вимірювальній трубі, через різницю тиску між власною динамічною енергією та цільовою платою, що створює силу дії на цільову плату, що дозволяє цільовій платі створювати невелике зрушення, розмір сили дії пропорційний квадрату швидкості потоку середовища, дія цільової плати передається через цільову палку, що дозволяє датчикові еластомери виробляти невеликі зміни, таким чином, порушуючи баланс мосту Витворює сигнал напруги, який відповідає дії потоку на цільовій платі: під впливом характеристик потоку рідини, поток пропорційний квадрату напруги, створеної мостом. Його математичний спосіб виражається наступним чином:
F=CdAρ/V2/2
Формула: Сила впливу на опору F (кг)
Коефіцієнт опору об'єкта Cd
А-резистент для вимірювання осьової площі проекції труби (мм2)
Шкільність середовища при робочих умовах (кг/м3)
V середня швидкість потоку середовища в вимірювальній трубі (м/с)
Сила дії, прийнята опорною частиною (цільовою) F, передається до датчика через жорстке з'єднання передачі (вимірювальний палець), датчик генерує вихідний сигнал напруги: V = KF
Формула: V — вихідна напруга датчика (mV), K — пропорційна константа, F — сила впливу на частину опору (ціль) (кг),
Після попереднього підсилення, перетворення AD та комп'ютерної обробки цей сигнал напруги отримує відповідний миттєвий потік та накопичений загальний обсяг.
Застосування засобів масової інформації:
1. видів газів:
Газ, повітря, водень, природний газ, азот, рідкий нафтовий газ, пероксид водню, димовий газ, метан, бутан, хлор тощо.
2) Рідкість:
Важка олія, парафін, асфальт, сірна кислота, харчова олія, шлак, C***, дизельне паливо, шахтна вода, мивальні засоби, соєвий соус, бензин, кремнієва олія, сироп, розчинник, парфюмери, морська вода, авіаційний керосин, мило*** вода, глюкоза, рослинна кислота, соляна вода, паста, чорнило, охолоджувач, етилін, мінеральна олія, рідкий цукор, соляна кислота, автомобільні фарби, смола, масло, рослинна олія, рідкий кисень, шампунь, зубна паста, гель, паливо, молоко, відбілювач, регулятор, сода, добавки, мивальні засоби, луга, аміак, морська олія, хімічні агенти, керосин, гліцерин, фарби, вода, ******, органічний розчин з високою точкою кипення, свиняче масло, добавки, алкоголь, олія, вініл, поліпропілен, а.д.
Основні особливості:
1, весь прилад в конструкції без рухомих частин, вставка структури, зручний демонтаж;
2, можна використовувати різні антикорозійні та високостійкі матеріали (наприклад, сплави Hash, титан тощо);
Вся машина може бути повністю герметизована без мертвих кутів (у формі зварювання), без будь-яких точок витоку, може витримувати високий тиск 42MPa;
4, інструмент встановлює процедуру самоперевірки, феномен несправності очевидний на перший погляд;
Датчик не контактує з вимірюваним середовищем, немає зносу компонентів, безпечне та надійне використання;
6, можна застосовувати сухий метод калібрування на місці, тобто застосовувати метод ваги ваги. однією клавішою можна завершити калібрування;
7, має різні способи встановлення на вибір, наприклад, вибір онлайн-вставки, низька вартість встановлення;
8, має інтегровану температуру, компенсацію тиску, пряму вихідну масу або квадрат;
9, необхідне видалення невеликого сигналу, нелінійна корекція, час фільтрації;
10, може точно вимірювати різні нормальні температури, високої температури 500 градусів, низької температури -200 градусів робочих умов газу, потоку рідини;
Точність вимірювання може досягти 0,2%;
Добра повторюваність, зазвичай 0,05-0,08%, швидке вимірювання;
13, втрати тиску невеликі, тільки близько 1/2 P стандартної отворової плити;
14, протидія перешкодам, сильна протидія забруднень;
15, можна змінити діапазон потоку відповідно до фактичних потреб заміни резистентів (цілей);
16, низькоенергетичний акумулятор на місці, може читати пряме значення в Інтернеті, дисплей може читати миттєвий і накопичений трафік і відсотковий графік;
17, проста установка і зручне обслуговування;
18, різноманітні форми виходу, здатні передавати різні параметри;
19, сильна противібраційність, вимірюваний пульсний поток в певному діапазоні;
Технічні параметри:
1, діаметр: DN6 ~ DN50 мм (доступний діаметр цільового протокометра);
Номінальний тиск: 0,6-42 MPa;
Температура роботи: + 500 ℃ ~ 200 ℃;
Точність: ± 0,2 ± 2,5% FS;
5. співвідношення розміру: 1:10;
6, корпус: вуглецева сталь, нержавіюча сталь 304 (або за вимогою користувача);
Спосіб живлення: вбудована літієва батарея 3.6VDC (заміна один раз на два роки, без виходу сигналу); 24VDC (з вихідним сигналом);
Вихідний сигнал: від 4 до 20 мА; імпульс від 0 до 1000 Гц; зв'язок Hart; RS232/RS485 (або на запит користувача);
Рівень захисту: IP65; IP67;
Вибухобезпечний знак: ExiallCT4; Вибухоізоляція ExdllCT4;
11, дисплей головки: накопичений поток; миттєвий поток; Температура роботи; робочий тиск (компенсація температурного тиску); відсоток повного масштабу; Самоперевірка помилок.
Інструкція для установки:
1, нормальна температура, низька температура, висока температура для вимірювання потоку в різних робочих умовах, використовуючи горизонтальну, вертикальну або зворотну установку (залежно від заводського контрольного ордену);
Коли робоча температура середовища вище + 300 градусів, користувач повинен прийняти теплоізоляційні заходи для корпусу потокометра, щоб запобігти пошкодженню поверхні тепловим випромінюванням (робоча температура поверхні від -30 до + 70 градусів), те ж саме середовище з робочою температурою нижче -100 градусів, також необхідно прийняти заходи протиморози;
Для того, щоб забезпечити точне вимірювання потокового лічильника, вимагається встановлення прямого переднього та заднього сегмента;
Для того, щоб переконатися, що потікометр під час перевірки та заміни не впливає на роботу системи, необхідно максимально встановити пробіжний клапан (3) та розрізний клапан (1, 2);
Через необхідність процесу може бути використана вертикальна установка, поток вимірюваного середовища може бути знизу вгору, а також зверху вниз, але при замовленні слід пояснити постачальнику;
6, калібр міра потоку і розмір калібру підключеного трубопроводу максимально однаковий, щоб зменшити перешкоди потоку, що викликає помилку вимірювання;
7, корпус міра потоку повинен бути надійно заземлений, якщо умови заземлення немає, необхідно пояснити заводу.
7. Усунення несправностей:
З програмою самоперевірки помилок, користувач може дізнатися частину причин через дисплей:
Коли швидкість потоку середовища, вимірюваного в трубопроводі, є нулевою, значення вимірювального потоку миттєвого значення потоку не є нулевим, основними причинами цього явища є:
a、 Перед і після встановлення потікометр не є настільки рівноважним, що мішень і мішень створюють осію горизонтальну диференцію через нахил, що призводить до миттєвого потоку;
b、 Протокометр працює протягом довгого періоду, його внутрішнє звільнення натиску датчика генерує мінімальні зміни;
c、 серйозне перевантаження під час установки або експлуатації викликає нульове переміщення;
Всі три вищезгадані способи можуть бути оброблені за допомогою кроків та методів, пов'язаних з нульовим обчисленням потоку.
d、 погана заземлення корпусу потокометра;
Метод обробки: перегрунтування користувача.
e、 застрягнути між цілью, цільовим прутником і вимірювальним;
Метод обробки: закрийте передній та задній клапани потокометра, розпустіть болт з'єднання між надмірною частиною потокометра та вимірювальною трубою за допомогою інструменту, а також легко розхитіть перехідну частину або видаліть, а після очищення сміття ви можете відновити її.
Ненормальне збільшення показного значення під час роботи потокометра, основними причинами цього явища є:
a、 мішені та на них висять ниткові та смугові речовини;
Методи обробки: Зверніться до методів обробки відходів.
b、 У умовах високого зв'язку мішень і мішень стержня виробляють серйозні зв'язки, що збільшує площу проекції мішені елемента сили вздовж осі вимірювальної труби, тобто зменшує площу кільцевого перетоку між мішеню та вимірювальною трубою, а потім під тим самим потоком збільшується сила датчика, що в кінцевому підсумку призводить до ненормального збільшення показника потоку;
Метод обробки: зніміть перехідні компоненти, використовуйте інструменти для очищення цілі та цільових пальців, а також порушень на внутрішній стіні вимірювальної труби.
Велика помилка вимірювання, що викликає багато причин цього явища, його основні причини:
a、 При встановленні потікометр з відносною концентрацією з'єднання трубопроводу з'являється велике розміщення, герметична уплотнення не концентрована, що утворює резистент, що значно впливає на поток вимірюваного середовища;
Метод обробки: налаштування стану установки.
b、 Передній і задній прямий сегмент струмовимірника занадто короткий, і напряму перед струмовимірником встановлюються руки, клапани та інші, які сильно перешкоджають рідинному компоненту вимірюваного середовища;
Метод обробки: встановлення або калібрування потокового лічильника на місці відповідно до вимог інструкції.
c、 Витік бічного трубопроводу;
Метод обробки: перевірка та заміна бічного каналізаційного шляху.
d、 На цілі навколо смуги, що збільшує силу цілі;
Метод обробки: Зверніться до попереднього методу обробки сміття.
Протокометр не має показника або сигналу, основними причинами є наступні чотири типи:
a、 поганий контакт або втрата енергії;
Метод обробки: для потокометрів, які мають власну батарею, перевірте, чи є батарея стабільно встановлена, чи є контакти хорошими та чи є батарея заряджена. Для зовнішнього джерела енергії,
Необхідно перевірити, чи є з'єднання між проводами з'єднання безперервним, чи провідний провід, чи нормальне зовнішнє джерело живлення.
b、 пошкодження схеми потокометрів;
Метод обробки: повернення на завод.
c、 пошкодження дисплея;
Метод обробки: заміна заводу.
d、 збої системи прийому сигналів користувача;
Методи обробки: перевірка, усунення несправностей.
Під час роботи потокометра показне значення завжди було нульовим, основними причинами цього явища є:
a、 Випадання силового елемента (цілі), що призводить до слабої індукції датчика;
Метод обробки: зібрати цілі однакової специфікації.
b、 Датчик протокометра не має вихідного сигналу напруги;
Метод обробки: спочатку визначити, чи пошкоджений датчик, конкретний метод полягає в тому, щоб побачити, чи змінилися дані датчика.
c、 Потік вимірюваного середовища занадто невеликий, нижчий, ніж потікометр з невеликою масштабою Zui;
Метод обробки: повернення на завод для заміни силових компонентів.
Примітки до установки:
1, перед і після вимірювальної труби повинен бути прямий сегмент труби, діаметр прямого сегменту труби повинен бути рівний діаметру труби вимірювального струмометра, якщо діаметр труби різний, потрібно з'єднати з'єднання з діаметровою трубою, щоб діаметр труби на вході був таким Довжина верхнього бічного прямого сегмента струмоміра, як правило, не менша 6 ~ 20D, визначається за різними типами потоків протистояння верхнього потоку, нижчий сегмент прямого трубу не менше 3-4D. Протокмір зазвичай перевіряється за горизонтальним розташуванням, як правило, встановлюється в горизонтальному трубопроводі, коли потрібно *** встановлювати в вертикальному трубопроводі, необхідно використовувати метод вішення для вертикальної перевірки стану установки струмоміра
Для того, щоб полегшити використання ремонту та запобігти односторонній силі при включенні потокового лічильника, паралельна установка обходу трубопровідного потокового лічильника нижчим потоком встановлює викидну трубу, щоб полегшити очищення та вимивання приладів, для вимірювання брудної рідини або простого засобу згуднення та кристалізації є більш необхідним. Цільна плата та вимірювальна труба (поверхня) повинні бути встановлені на коасі, згідно з випробуваннями певного калібра, центр цілі та центр трубопроводу, якщо відхилення вгору і вниз від 1 мм, може викликати відхилення коефіцієнту потоку 1% до 2%, але відхилення ліворуч праворуч від 1 мм, вплив не дуже очевидний;
3, встановлення вибухонепроникного типу цільового часового вимірювача потоку, слід звернути увагу на перевірку того, чи є вибухонепроникний знак та сертифікат вибухонепроникності, чи є вибухонепроникне обладнання в цілому.
4, для поточника, через невеликий діаметр труби, а поточник відносно важкий, щоб запобігти деформації трубопроводу або вібрації під час роботи, слід встановити окремий стійка для підтримки поточника. Для великокаліметрів не потрібно встановлювати окремий стійк.
Вибір таблиці

Модель

Калібр

Розумні цільові міри потоку

HL-BSL

10~5000

Кодні назви

Тип приладів

A*

Конусна труба з резьбою

A

Трубопровод фланцевий

B

Тип встановлення

C

Вставити

D

Знімальний онлайн

E

Інші

Кодні назви

Тип носія

Y

рідини

Q

газу

Z

Пара

Кодні назви

Температура середовища

D

Низька температура(-30℃~-200)

C

Звичайна температура(-20℃~+80)

Z

середньої температури(+80℃~+200)

G

Висока температура(+200℃~+500)

Номінальний тиск

A0.6MPa B1.0MPa C1.6MPaD:2.5MPa E4.0MPa F5.0MPaG:10.0MPa H15.0MPa I20.0MPaJ:25.0MPa K42.0MPa L2.0MPaM:6.3MPa N11.0MPa O16.0MPaP:26.0MPa

Форма компенсації

PКомпенсація стресу

TТемпературна компенсація

Форма виходу

N

Без виходу (вбудована літієва батарея)

S

Імпульсний вихід

R

Вихід зв'язку

I

420mAВихід струму (двопровідний)

K

Вихід вимикача сигналізації

G

GPRSБездротовий дистанційний

Вибухобезпечна конструкція

X

Тип безпеки

Y

Вибухоізоляція

Матеріали корпусу

T

вуглецева сталь

N

нержавіюча сталь

Q

Спеціальні матеріали

Матеріал датчика

1

Сплав Хаш

2

Титан

3

304нержавіюча сталь

4

Спеціальні матеріали

a、 Специфікації фланців протомірів виконують відповідні технічні параметри, технічні умови та типи, зазначені в стандартах серії GB/T. Також можна обробляти на вимогу клієнта;
b、 При виборі протокометра користувач повинен вказати вимоги до необхідного протокометра відповідно до формату опису моделі;
c、 Користувачі, якщо вони потребують калібру, номінального тиску та вихідної форми, крім опису цієї моделі, будь ласка, поясніть це;
d、 При виборі високотемпературного типу потокового лічильника, крім заповнення відповідно до формату опису моделі, слід спеціально вказати * високу температуру робочого стану вимірюваного середовища;
e、 Для потокометрів з компенсацією температурного тиску, окрім заповнення відповідно до опису моделі, особливо повинні бути зазначені температура умов роботи та діапазон тиску умов роботи, які повинні бути компенсовані;
f、 Користувачу потрібен спеціальний матеріал для вимірювальної труби, який повинен бути пояснений.